近日,全市各級消防監督員密集開展各類重點場所消防安全檢查,現就檢查過程中發現的火災隱患進行公開曝光。
01、梅州市復退軍人醫院
隱患問題:屋頂使用易燃泡沫彩鋼板搭建,不符合《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018版)5.1.7條之規定,違反了《中華人民共和國消防法》第二十六條第一款之規定。未安裝自動噴淋系統,違反《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項之規定。微型消防站器材裝備配備不足,違反《中華人民共和國消防法》第四十一條之規定。
整改措施:責令拆除住院部天面易燃泡沫彩鋼板頂棚,按要求設置安裝自動滅火系統和配置微型消防站裝備。
02、豐順縣僑思學校
隱患問題:廚房未做防火分隔,不符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)(2018 年版)第 5.1.6 條規定;食堂停放摩托車現場責令立即改正;未設置微型消防站,違反《中華人民共和國消防法》第四十一條規定;未在明顯位置設置疏散示意圖,違反《廣東省實施《中華人民共和國消防法》辦法》第二十三條第二款;消防車道未劃線標識《廣東省消防工作若干規定》第三十三條第一款。
1、廚房未做防火分隔
2、食堂停放摩托車
3、消防車道未規劃標識
整改措施:責令你單位(場所)于 2023 年 06 月 21 日 前改正。
03、廣東翔盈酒店管理有限公司
隱患問題:消火栓泵壓力表損壞,室外樓梯9樓設置不符合要求;儲油間防火分隔不完全、微型消防站設置標準較低、未按6人標準配備器材裝備。
整改措施:責令更換消火栓泵壓力表,按照規范要求重新設置室外樓梯、儲油間進行防火分隔,微型消防站按照設置標準配齊器材裝備。
04、梅縣區錠子橋佳通汽車維修店
隱患問題:該場所未設置獨立煙感探測器和簡易噴淋、應急照明燈,違反了《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項;電器線路未套管敷設,違反了《中華人民共和國消防法》第二十七條第二款。
整改措施:責令店主在規定時間內安裝獨立煙感探測器和簡易噴淋、應急照明燈和把場所的電器線路套管。
05、平遠縣長田鎮福運家床上用品
隱患問題:店內電氣線路私拉亂接,未套管保護;經營性場所違規住人,未安裝逃生窗,且未進行物理分隔措施,違反了《中華人民共和國消防法》第十九條第一款的規定。
整改措施:責令店主鋪設好電氣線路管道,并立即清除違規住人區域,限期在居住區域加裝防火門、實體墻進行防火分隔。
06、梅江區東方名筑小區
隱患問題:小區電動自行車飛線充電、疏散樓梯堆放雜物,違反了《廣東省消防工作若干規定》第三十條第三款。
整改措施:責令物業清理樓道雜物的可燃易燃物品,保障出口暢通,并對鋪設好電氣線路管道。
07、蕉嶺縣金盛花園
隱患問題:部分室內消火栓未配置水帶、私家車違規停放,占用消防登高作業區域,違反了《中華人民共和國消防法》第十六條第二款以及第四款規定。
整改措施:責令該場所負責人跟進落實制度,加強小區私家車的停放管理,按照行業標準配置消防設施。
08、梅縣區鄰家壹號超市
隱患問題:室內消火栓無水,違反了《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項。
整改措施:下發《責令限期改正通知書》,責令該場所在限期內改正。
09、大埔縣大昌實業有限公司
隱患問題:經營性場所違規住人,且未落實物理分隔措施;未按要求配置疏散指示標志、滅火器等消防器材。
整改措施:責令其立即清除違規住人,限期在居住區域加裝防火門、實體墻進行防火分隔;配齊消防設施器材。